Re: Quelle solution de séparation Maison <> Véranda

Publié : 17 mars 2015 17:02
par Milouze
Re !

J'utilise le poêle à bois lorsque ça gèle dehors, autant dire qu'en ce moment c'est de plus en plus rare, sinon c'est ma principale source de chauffage du matin jusqu'au soir (je chauffe tous les jours la journée, également les WE, toujours quelqu'un à la maison).

Les radiateurs électriques prennent le relais de 6h à 8h30 et de 18h à 22h (réglés sur 20.5°C), le reste du temps ils sont à 17°C (L'idée est de les solliciter le moins possible)

Si la température descend en-dessous de 19°C la journée dans la maison et qu'on a froid alors on fait un petit feu :)

Pour la clim voici mes réglages actuels (de mémoire) :
6h-8h10 : 24°C => cela me donne 21°C dans la maison
8h10-17h30 : 20°C
17h30-22h : 23°C
22h-6h : 17°C

J'ai oublié de préciser j'ai toujours un radiateur de 1000W allumé dans la SDB de 6h-8h15 et 17h30-20h: 20.5°C, et 17°C le reste du temps
Depuis la pose de la Clim mes 2 radiateurs du salon sont tout le temps éteints (1500W et 2000W)
Dans les 2 chambres du l'étage : 1500W chacun, 19°C de 18h à 6h, 15,5°C le reste du temps.

Modèle de Clim : MUZ-FH35VEHZ / MSZ-FH35VE
Modèle de Poêle : Chamane (Invicta)

PS : je viens de faire changer mes ouvertures côtés Nord (1 porte fenêtre et la porte d'entrée donnant tous 2 dans le salon, 1 fenêtre donnant dans un chambre)

Re: Quelle solution de séparation Maison <> Véranda

Publié : 18 mars 2015 08:19
par js-martin
Tu as un changement important : deux radiateurs (1500 et 2000W) ont été "remplacés" par ta climatisation qui a un meilleur rendement. Si tu avais fait que ce changement, ta consommation électrique globale aurait baissée. Idem, le changement des ouvertures par des modèles plus isolant va encore faire baisser ta consommation globale.

Comme tu mesures ta consommation, tu vas pouvoir chiffrer ces variations. Si tu fais cette analyse, n'hésite pas à la partager !